直通槽式電纜橋架的接地特殊場景的補充要求
伸縮縫 / 沉降縫處理:當橋架跨越建筑伸縮縫或沉降縫時,需安裝可伸縮的接地連接裝置(如柔性銅編織帶),既允許橋架隨建筑變形移動,又能保持接地通路連續,不被拉伸或擠壓破壞。不同材質橋架過渡:若系統中存在不同材質的橋架(如碳鋼橋架與不銹鋼橋架連接),接地跨接線需選用兩種材質都兼容的導體,或在連接點加絕緣
了解詳情伸縮縫 / 沉降縫處理:當橋架跨越建筑伸縮縫或沉降縫時,需安裝可伸縮的接地連接裝置(如柔性銅編織帶),既允許橋架隨建筑變形移動,又能保持接地通路連續,不被拉伸或擠壓破壞。不同材質橋架過渡:若系統中存在不同材質的橋架(如碳鋼橋架與不銹鋼橋架連接),接地跨接線需選用兩種材質都兼容的導體,或在連接點加絕緣
了解詳情接地材料規格達標:接地跨接線:銅芯導線截面積不小于 4mm2,或采用截面積不小于 25mm2 的銅帶 / 銅編織帶;若用扁鋼,厚度不小于 4mm、寬度不小于 25mm。連接螺栓:螺栓規格不小于 M8,且需配套鍍鋅平墊、彈簧墊,確保連接緊固,避免松動導致接觸不良。防腐處理要到位:若橋架為碳鋼材質,接地
了解詳情一般場景電阻≤4Ω:正常情況下,槽式電纜橋架系統的接地電阻值必須小于或等于 4Ω,這是防止漏電時產生電擊風險的關鍵指標。特殊場景電阻≤1Ω:若橋架用于易燃易爆環境(如化工車間)或敷設消防專用電纜,接地電阻需進一步降低,要求小于或等于 1Ω,避免漏電產生的火花引發危險。需與建筑接地網可靠連接:橋架系統
了解詳情橋架段間必須導通:每兩段相鄰的槽式橋架,需用專用接地跨接線連接??缃泳€材質優先選銅質,截面積不小于 4mm2;若橋架為不銹鋼或鋁合金材質,跨接線需與橋架材質兼容,避免電化學腐蝕。支架與橋架需導通:橋架與支撐它的支架之間,需通過螺栓(加平墊、彈簧墊)緊密連接,或額外加接地跨接線,確保支架與橋架形成導電
了解詳情